Azgo писал(а):
То есть если частота сети 50гц (3000 об/мин) двигатель выдаёт 20 гц (1200 об/мин) ротор будет вращаться с частотой двигателя и работа на сеть невозможна. А если я подам на ротор напряжение с частотой 30гц, а обороты ротора уже 20 гц, то по идее я на стоторе должен буду навести напряжение с частотой 50 гц.
Собственно говоря вот какая у меня идея. Вы меня спросите а чего я от вас то хочу! а хочу я от вас помощи в реализации этой идеи.
Если кто шарит более или менее в матлабе давайте попробуем создать эту модель и промоделировать её.
Если асинхронный генератор крутиться с частотой ротора 20 ГЦ и вы подадите на него 30 Гц то генератор перейдет в двигательный режим и начнет "помогать" ДВС поднять частоту вращения до (30-скольжение) Гц.
Я баловался таким генератором
Асинхронный теплоэлектрогенератор.
Вам чтобы снять мощность с ДВС через асинхронный генератор нужно взять асинхронник с меньшей частотой вращения, чуть меньшей чем скорость вращения ДВС.
Например ДВС крутится 2000 об/мин возьмите асинхронник с частотой 1500 об/мин и соедините их. Когда вы запитаете такой генератор на сеть, он начнет отдавать энергию из-за того, что частота тока сети ниже частоты вращения генератора. В этом случае асинхронный генератор будет потреблять реактивную энергию из сети, а отдавать в сеть будет активную энергию.
Есть грабли, ДВС начнет жрать больше топлива и что еще важно теплоотдача в систему охлаждения ДВС возрастет нужно будет решать куда девать побочное тепло, которого примерно раза в 4-5 больше мощности отдаваемой генератором.